- 简答题变压器纵差动保护为什么要设置差动速断元件?
- 当变压器内部严重故障TA饱和时,TA二次电流的波形将发生严重畸变,具有涌流特征,其中含有大量的谐波分量,从而使涌流判别元件误判断为励磁涌流,致使差动保护拒动或延迟动作,严重损坏变压器。为克服上述缺点,设置差动速断元件。因此不管差流的波形如何及含有谐波分量的大小,只要差流的有效值超过了整定值,它将迅速动作而切除变压器。