试题详情
- 简答题线路故障跳闸在哪几种情况下不宜强送?
-
(1)因电缆线路而停用重合闸的线路故障跳闸,在未查明原因前不强送。
(2)因带电作业而停用重合闸的线路故障跳闸,在未查明原因前不强送。
(3)发现有明显故障点而跳闸的线路或线路
跳闸时伴有明显的事故象征,如火花、爆炸声等,待查明原因后再考虑能否强送。空载线路跳闸不强送。(4)恶劣天气,线路故障跳闸(重合闸未投)或重合闸拒动,不强送,待天气好转时再决定是否强送。
(5)检修后的线路恢复送电断路器跳闸,在未查明原因前不得强送。
(6)充电备用的线路故障跳闸后,一般不强送。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 进行带电清扫工作时,220kV绝缘操作杆
- 调度下达综合指令或逐项指令时应填写电网综
- “两措”是指反事故措施和()。
- 针式绝缘子可使用火花间隙检测器进行检测。
- 高架绝缘斗臂车应存放在干燥通风的车库内,
- 检测前应对检测器进行检测,保证操作灵活,
- 当出现主变压器冷却器全停时,应立即手动(
- 职业健康安全方针:要求组织(企业)应有一
- 在带电的电流互感器二次回路上工作时,工作
- ±500kV等电位作业人员沿绝缘子串进入
- 制定《国家电网公司电力安全工作规程》是为
- 对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并
- 企业安全生产系统由“人员”、“设备”、“
- 对从事SF6设备检修的人员有何要求?
- 带电水冲洗作业前应掌握绝缘子的脏污情况,
- 设备检修后合闸送电前,检查()接地刀闸已
- 操作票最后一项为“全面检查”,要求操作人
- 内部过电压幅值的大小,是以系统的最高运行
- 连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数
- ±800kV等电位作业人员沿绝缘子串进入