试题详情
- 简答题 某单位拟建一个栅格形屏蔽式的计算机防(机房面积〉140m2),机房内计算机O位置的防止如图。请设计:当机房内磁场干扰场强不大于800A/m的条件下,格栅形屏蔽体网格的宽度应取多少?(提示:屏蔽体为二类防雷,应考虑首次雷击)
-
已知二类防雷首次雷击的幅值电流为150KA,即为设计的最答雷击电流。
已知机房内磁场干扰场强不大于800A/m,即不大于H1=800A/m,即设计值取800A/m,
已知DR=2m,DW=2m
由LPZ1区磁场强度H1的计算公式知:
网格的宽度取≤1.5m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看