- 简答题江苏电网运行中的线路开关发生非全相运行时,其处理原则是什么?
-
110kV及以上线路(不论联络线或馈供线)除有规定者外,不得二相运行。若发生二相运行时,应立即恢复三相运行,无法恢复全相运行时,应立即将该线路各侧拉开,其处理原则如下:
1、因开关非全相运行接通而引起线路非全相运行时,应利用开关的远控操作装置立即恢复开关的全相运行,不允许用旁路开关代非全相开关。
2、远控操作装置失灵,允许开关可以近控分相和三相操作,应满足下列条件:
①现场规程允许。
②确认即将带电的设备(线路、变压器、母线等)应属于无故障状态。
③限于对设备(线路、变压器、母线等)进行空载状态下的操作。
3、倘若遇有开关采用远控和现场规程允许近控方法均拉不开时,应立即切断该非全相运行开关的对侧开关,使线路处于空载状态,然后将该非全相运行开关所在母线负荷移出或调度停电后,使该开关在无电压情况下拉开其两侧闸刀。
4、如确认线路非全相运行是线路断线(不接地)引起,应立即断开该线路各侧开关
5、3/2结线的发电厂、变电所在结线正常方式下,若发生某一开关非全相运行,且保护未动作跳闸,值班人员应立即向省调值班调度员汇报,若无法联系时可以自行拉开非全相运行的开关,事后迅速向省调值班调度员汇报。 关注下方微信公众号,在线模考后查看