试题详情
- 简答题220KVGIS组合电器刀闸电动分、合失灵的原因及处理有哪些?
-
原因:
1)检查电机电源是否正常,电源保险是否熔断。
2)热偶是否动作未恢复。
3)开关辅助接点、限位接点以及各闭锁接点是否闭锁良好。
4)各电气元件是否断线或受损。
处理:
1)检查机构是否良好,位置是否正确;
2)刀闸辅助接点、闭锁回路接点、控制回路是否良好;
3)短时间不能消除缺陷,又急需操作,经值长、站长同意后可手动拉合刀闸,将缺陷记录缺陷单。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 发电机进风温度最高不得超过()℃
- 离开关和断路器的作用有哪些?
- 励磁机冷却方式是()。
- 发变组故障录波器的作用?
- 投入空载变压器时的(),可达额定电流的6
- 330MW机组启停机保护做为()。
- 高压隔离开关使用时,一般应与()配合。
- 断路器固有分闸时间称为断路时间。()
- 什么是中性点直接接地?
- 掉牌未复归信号的作用有哪些?
- 汽轮机冲转前解除机跳电、发变组并列前解除
- 网控1、3单元去两路直流备用电源严禁()
- 一般防护安全用具有()、()、()、()
- ()式铅酸蓄电池新、旧电池不能混合使用。
- 主变压器分接开关由3档调至4档,对发电机
- 装设接地线要按照先装接地端后装导体端,先
- 中性点不接地系统一相接地时,中性点及各相
- 220kvGIS设备的壳体采用铝合金的优
- 线路带电作业时,重合闸装置应()。
- 计算题:已知一线圈的参数为R=10Ω,L