试题详情
简答题接地装置一般运行规定有哪些?
  • 1、变压器中性点应有两根与主地网不同干线连接的接地引下线,重要设备及设备架构等宜有两根与主地网不同干线连接的接地引下线
    2、主设备及设备构架接地引下线均应符合热稳定校核及机械强度的要求。接地引下线应便于定期进行检查测试,连接良好,且截面符合要求
    3、螺栓连接接地体应有可靠的防松动措施,避雷针接地体应采用焊接连接
    4、接地电阻不符合规定要求者,巡视设备时,应穿绝缘靴,并及时通知现场作业人员
    5、设备接地回路上有工作需断开时,需先建立可靠的旁路接地后方可执行
    6、禁止在有雷电时进行接地导通、接地电阻检测工作7、独立避雷针导通电阻低于500mΩ时应进行校核测试。其他部分导通电阻大于50mΩ时应进行校核测试,应不大于200mΩ且初值差不大于50%
    8、根据历次接地引下线导通、接地电阻测试结果,分析接地装置腐蚀程度,按要求对接地网进行开挖检查
    9、变电站有土建施工及其他作业时,应防止外力破坏接地网
    10、变电站的接地网不得作为电焊机地线使用。