试题详情
简答题GIS设备气室(断路器气室以外)SF6气体压力低报警如何处理?
  • 1、现场检查时,应先确认GIS设备室入口SF6气体检漏仪无报警,SF6气体含量显示器显示合格,若有报警或不合格,应戴防毒面具方可进入;
    2、现场检查相应气室SF6气体压力是否正常,若压力正常,应检查相应气室SF6密度继电器是否有进水,必要时联系检修进行检查处理;
    3、现场检查相应气室SF6气体压力低于正常值,且未发现明显的泄漏点,压力未继续降低,则可立即联系检修人员带电对气室补充SF6气体;
    4、如果发现有明显的泄漏点,应立即汇报调度进行运行方式调整,将该气室进行隔离,作好安全措施,联系检修处理。