- 简答题GIS间隔串电流三相不平衡如何处理?
-
1)现场检查电流互感器有无明显故障;
2)现场用内窥镜检查GIS相应串内刀闸三相位置是否均在合位,若发现刀闸某相动静触头接触不到位,汇报调度和有关领导,相关部门,申请调度调整运行方式,将该刀闸隔离,联系检修处理;
3)若GIS相应串内刀闸三相动静触头接触良好,应联系检修检查CT回路;
4)若确认GIS相应串内刀闸及CT回路均正常,必要时,申请调度调整运行方式,对该串设备进行停电检查处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看