试题详情
简答题某局某条线路停电3小时,停电容量为300kVA,年度载容比系数K为0.3,问停电缺供电量多少千瓦时?
  • W*K*S1*T=0.3*300*3=270千瓦时,
    式中:K:载容比系数,S1:停电容量,T:停电持续时间