- 简答题电力通信如何解决高压线或变电站母线发生单相接地故障时的电磁兼容性问题?
-
在断路器动作以前的几十毫秒内,位于变电站中的通信线路上有一端出现的地电位升高现象,设备的端子上就会有很高的共模电压,可使设备损坏或危及人身安全。并且,通信电路总有一点不平衡,共模电压也会导致使通信设备严重损坏的差模电压出现。目前国内外常采取下列一些措施进行防护。
(1)线路采用放电器和排流线圈保护。
(2)采用光纤传输技术电磁隔离。
(3)电缆线路采用隔离变压器保护。
(4)电缆采用塑料护套加引流线保护。
(5)控制信号采用平衡电缆和光电隔离技术。 关注下方微信公众号,在线模考后查看