简答题 某500kV变电站配备35kV电压等级容量为64.128Mvar/334kvar的电容器组,差压保护定值为:动作时间0.5s,动作电压5V。当电容器故障导致差压保护动作时,一组电容器已有超过12.4%的电容器单元损坏。 请问,为何会出现这种现象?为解决此类问题,应怎么治理?应该落实哪些反措条款?
  • 该电容器组保护定值过大,保护整定时间过大。动作延时过长会导致电容器内部元件承受过电压时间过长,个别电容器内部多熔丝动作会因为保护灵敏度不够而不能及时发现。应落实10.2.7.2电容器组安装时应尽可能降低初始不平衡度,保护定值应根据电容器内部元件串并联情况进行计算确定。500kV变电站电容器组各相差压保护定值不应超过0.8V,保护整定时间不宜大于0.1s。