试题详情
- 简答题使用热电偶测温时,为什么要连接补偿导线?
- 在使用热电偶测温时,要求热电偶的参考端温度必须保持恒定。由于热电偶一般做得比较短,尤其是贵金属材料制成的热电偶更短。这样,热电偶参比端离被测对象很近,使参考端温度较高且波动很大。所以,应该用较长的热电偶,把参考端延长到温度比较稳定的地方。这种办法对于价格便宜的热电偶还比较可行,对于贵金属则很不经济,同时不便于敷设热电偶线。考虑到热电偶参考端所处温度常在100℃以下,补偿导线在此温度范围内,具有与热电偶相同的温度-热电势关系,可以起到延长热电偶的作用,且价格便宜,宜于敷设。所以,在使用热电偶时要连接补偿导线。