简答题 某单位为了保护电器设备,在供电系统安装了三级电涌保护器SPD(并联式),检测发现第三级SPD安装在被保护设备的前端,已知该电器设备耐压为2.5kV,SPD的残压为≤1.3kV,接线方式为T型(见图),求AB之间最大电涌电压UAB为多少?存在什么问题?应如何改进? (提示:部考虑电力线屏蔽与否,也不考虑三相或单相。经计算流经SPD两端引线L1、L2的电涌平均陡度为0.75kA/μs,引线L1、L2单位长度电感为L0=1.6μH/m)
  • 求AB间最大电涌电压UAB
    SPD的残压为≤1.3kV,取最大值1.3kV,
    SPD两端引线的电涌平均陡度为0.75kA/μs,
    SPD两端引线长度之和L1+L2=1.5m,引线的单位长度L0=1.6μH/m。
    UAB=SPD的最大残压+引线产生的感应电压UL

    存在问题:由于UAB=1.3Kv,大于被保护设备的耐压(2.5kV),设备的绝缘右可能被击穿,导致右损坏的可能。
    改进:为了使SPD能器到保护设备的作用,要求UAB〈设备的耐压水平。即满足UAB〈2.5kV。UAB由两项组成,SPD残压使不变的,只有减小两端的引线,才能减小感应电压UL,按照规范要求SPD两端引线之和不超过0.5m,现为1.5m,应予缩短。
    要求UAB〈2.5kV,现为3.1kV,超过0.6kV,
    则减小引线长度=0.6kV/(1.6μH/0.75kA/μs)=0.5m
    机SPD两端引线之和必须小于1m,才能满足UAB〈2.5kV