试题详情
- 简答题 高层病房楼防火分析 某医院外科病房楼,是一栋多功能综合性高层建筑。建筑结构为框-剪结构。主楼地下二层,地上十九层,建筑面积约70890m2。该工程为一类建筑,属一级保护对象。设有消火栓给水系统、自动喷淋给水系统和水喷雾灭火系统、防排烟系统及消防自动报警系统。病房大楼的消防报警系统采用控制中心报警系统,对以上各灭火系统实行统一指挥、管理。病房大楼的消防报警系统主要包括:集中火灾报警控制器、消防联动控制设备、联动电源、消防电话设备等。在公共走道、办公室、病房、电梯机房、设备用房等设置带地址编码的感烟探测器,厨房、配餐间、蒸汽消毒室及地下室的车库安装带地址编码的感温探测器,对于大空间的大堂上空装设红外感烟探测器,变配电所内安装感烟感温复合探测器,厨房内安装燃气泄漏报警器。在适当的位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔,在地下室的配电所、冷冻机房及消防水泵房、消防控制中心、排烟机房及消防电梯机房等处设置消防电话分机。 1.该高层病房楼属于几类建筑? 2.如何做好该高层病房楼的电梯井的防火构造?
-
1.根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB50045-1995)的相关规定,情景描述中的医院高层病房楼应为一类高层公共建筑。
2.电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其他洞口。电梯门不应采用栅栏门。 关注下方微信公众号,在线模考后查看