试题详情
- 简答题计算题:某用电单位月用电量有功为500000kWh,无功为400000kvar,月利用小时为500h,问月平均功率因数为多大?若将功率因数提高到0.9时,需要安装电容器的容量为多少?
-
已知有功电量=500000kWh,无功电量=400000kvar,月利用小时=500h,补偿后功率因数cos=0.9,则每一小时的平均有功率为
P=500000/500=1000(kW)
每小时的平均无功功率为
Q=400000/500=800(kvar)
每小时的平均实在功率为
则月平均功率因数为
cos=P/S=1000/1280.6=0.78
将功率因数提高到0.9时,需要补偿的无功功率是
电容器的容量是318kvar。 关注下方微信公众号,在线模考后查看