- 简答题试验一台6kV并联式电容器时,其极间电容值为65μF,实测值为80μF,电容器是否可以投入运行,为什么?
- 经计算电容值误差为23%,不符合规程要求的+10%--5%的合格范围,电容器可能有内部故障,不能投入运行。