- 简答题 某汽车生产线设备安装工程,施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计,编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。 该设备基础工程施工完成后,施工总承包方对设备基础进行了检验,其主要检验内容包括:基础质量合格证明书、外观,基础的位置及几何尺寸的测量,对设备基础进行了预压试验。 问题: 1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处,并改正。 2.设备基础质量合格证明书有哪些? 3.对设备基础的外观检查主要是察看哪些项目? 4.时设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目? 5.对设备基础进行预压试验的作用是什么? 6.如果设备基础强度不够或继续沉降,影响设备安装精度,因采用什么方法防治?
-
1.工程施工组织设计编制过程中的不妥之处:
(1)不妥之处:由项目经理负责编制工程施工组织总设计。
正确做法:应由项目经理部的总工程师负责编制工程施工组织总设计。
(2)不妥之处:以分部工程项目为对象编制施工组织总设计。
正确做法:施工组织总设计一般以机电安装工程或建筑群形成使用功能或整个能产出产品的生产工艺系统组合为对象来编制。
2.设备基础质量合格证明书包括:混凝土配比、混凝土养护及混凝土强度。
3.对设备基础的外观检查主要是查看基础表面有无蜂窝、麻面等质量缺陷。
4.对基础的位置、几何尺寸的测量检查的主要项目有基础的坐标位置,不同平面的标高,平面外形尺寸,凸台上平面外形尺寸,凹穴尺寸,平面的水平程度,基础的铅垂程度,预埋地脚螺栓的标高和中心距,预埋地脚螺栓孙的中心位置、深度和孔壁铅垂程度,预埋活动地脚螺栓锚板的标高、中心位置、带槽锚板和带螺纹锚板的水平程度等。
5.对设备基础的预压试验是为了防止重型设备安装后由于基础的不均匀下沉造成设备安装的不合格而采取的预防措施。
6.设备安装应在基础强度符合设计要求后进行;找正调平应在沉降观测确定基础稳定后进行,或在基础稳定后作最终调整。 关注下方微信公众号,在线模考后查看