试题详情
- 简答题距离保护突然失去电压时为什么会误动?
- 当测量到阻抗值z(Z=U/I)等于或小于整定值时距离保护就动作,即加在继电|中的电压降低而电流增大,相当于阻抗z减小,继电器就动作。在继电器中电压制动电流为动作量,当电压(制动量)突然失去时,电流回路仍有负荷电流,使阻抗继电器动作,如果闭锁回路动作失灵,则距离保护就会误动作。