- 简答题相间距离保护Ⅲ段按什么原则整定?
-
(1)相间距离保护Ⅲ段定值按可靠躲过本线路的最大事故过负荷电流对应的最小阻抗整定,并与相邻线路相间距离保护Ⅱ段配合。当相邻线路相间距离保护工、Ⅱ段采用短时开放原理时,本线路相间距离保护Ⅲ段可能失去选择性。若配合有困难,可与相邻线路相间距离保护Ⅲ段配合。
(2)相间距离保护Ⅲ段动作时间应按配合关系整定,并应大于系统振荡周期。在环网中,本线路相间距离保护Ⅲ段与相邻线路相间距离保护Ⅲ段之间整定配合时可适当选取解列点。 关注下方微信公众号,在线模考后查看