简答题安装前对阀门进行哪些检验?
  • 1. 外观检查,标牌齐全
    2. 壳体压力试验和密封试验
    1)应以洁净水为介质
    2)压力试验的压力为:20℃时最大允许工作压力的1.5倍。密封试验压力为:20℃时最大允许工作压力的1.1倍。时间不少于5min。试验温度5—40,低于5的时候采取升温措施
    3)安全阀的校验应按照现行国标和设计文件,进行整定压力调整和密封试验,委托有资质的检验机构完成。安全阀的校验应做好记录、铅封,并出具校验报告。