- 简答题工业管道安装前应对管道元件及材料进行哪些检验?
-
1.管道元件及材料应具有合格的制造厂产品质量证明文件
1)内容及特性数据符规定,符国家标准、专业施工规范和设计文件
2)包括的内容符要求(名称、规格、日期、检测报告、公章、签字)
3)包括的特性内容符要求(无损检测、理化性能、耐压性能、型式试验)
4)出现问题或异议,未解决之前不得使用
2. 使用前核对材质、规格、型号、数量和标识,进行外观质量和几何尺寸的检查验收
3. 合金管道组成件应采用光谱分析或其他办法进行复检,并做好标记。不锈钢、有色金属管件和材料储存保管期间不与碳钢接触
4. 低温冲击韧性试验结果不低于设计规定。例如;进行低温冲击韧性试验的不锈钢、镍及镍合金的管件和材料,供应商应提高低温冲击韧性、晶间腐蚀性试验结果的文件,结果不低于设计规定
5. GC1级管道使用前,用外表磁粉或渗透无损检测抽样检验,要求检验批应是同炉批号、同规格、同时到货。经检验有表面缺陷,应进行修磨,修磨后管子的厚度不低于名义壁厚的90%,且不低于设计壁厚。 关注下方微信公众号,在线模考后查看