- 简答题试述变压器并联运行应满足哪些要求,若不满足这些要求会出现什么后果?
-
变压器并联运行应满足以下条件要求:
(1)一次侧和二次侧的额定电压应分别相等(电压比相等);
(2)绕组接线组别(联接组标号)相同;
(3)阻抗电压的百分数相等。
条件不满足的后果:
(1)电压比不等的两台变压器,二次侧会产生环流,增加损耗,占据容量。只有当并联运行的变压器任何一台都不会过负荷的情况下,可以并联运行。
(2)如果两台接线组别不一致的变压器并联运行,二次回路中将会出现相当大的电压差。由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流,使变压器烧坏。
如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。例如,若电压百分数大的变压器满载,则电压百分数小的变压器将过载。只有当并联运行的变压器任何一台都不会过负荷时,才可以并联运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看