试题详情
- 简答题何为频率异常?华东电网频率事故的标准是什么?
- 电力系统事故的频率大幅度变化的动态过程称为频率异常。它不同于正常运行中的频率波动,主要表现在变化幅度、速度快。当功率严重缺额时,往往会造成频率崩溃。
华东电网频率超出50±0.2赫兹为事故频率。事故频率的允许持续时间为:超出50±0.2赫兹,持续时间不得超过30分钟;超出50±0.5赫兹,持续时间不得超过15分钟。当安徽电力系统与华东电力系统解列运行时,解列地区容量不超过300万千瓦时,超出50±0.5赫兹,持续时间不得超过30分钟;超出50±1赫兹,持续时间不得超过15分钟。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- GVA系列硅整流装置的输出直流电压达到额
- 软母线巡视包括:相序及运行编号标示清晰;
- 真空断路器的触头材料和结构与灭弧室的开断
- 油浸式变压器(电抗器)精益化评价细则要求
- 把图E-17电压源接线图转换为电流源接线
- 工作间断期间,遇有紧急情况需要送电时,值
- 电压互感器二次回路导线(铜线)截面不小于
- 手持行灯电压不准超过()V。在特别潮湿或
- 项目管理单位应在电力电缆施工前5个工作日
- 对于较短的真空间隙,当真空度在1.33×
- 自饱和电抗器的铁芯完全去磁时铁芯的导磁率
- 设备上短路接地线应使用软裸铜线,其截面积
- 耦合电容器交接试验验收要保证所有试验项目
- 一般而言,烧伤面积越大,深度越深,则治疗
- 有害气体中毒有何症状?
- 油浸式消弧线圈竣工(预)验收标准卡中防误
- 变电站室内各种图表悬挂应整齐,资料装订完
- 怎样判断断路器隔弧片的组合顺序和方向标记
- 电压型逆变器,交流侧电压波形为()。
- 环网开关柜采用环网供电不是为了供电可靠而