自然循环热水采暖系统如图所示,设计供回水温度为95/70℃,对应密度ρ95℃=961.92kg/m3,ρ70℃=977.81kg/m3, 回答下列问题:
求立管循环流量.
- G=Q∕C⊿t =(1400+1600)∕4.187╳(95-70) =0.0287kg/s