- 简答题限制操作过电压的防范措施有哪些?
-
(1)保证电网运行中有足够数量的变压器中性点直接接地,对运行中中性点不直接接地
的变压器,应在投、停时直接接地,然后在正常运行后断开变压器接地刀闸。
(2)增大电网容量可降低过电压倍数。
(3)选用灭弧能力强的高压断路器,以防止断路器内电弧重燃。
(4)提高断路器动作的同期性。
(5)断路器断口加装并联电阻。
(6)采用性能良好的避雷器,如氧化锌避雷器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看