试题详情
- 简答题GW5-110型隔离开关三相接触同期误差大时应如何调整?
-
(1)改变相问连杆的长度。
(2)利用底座上球面调整环节,松紧其周围的4个调节螺钉,同时观察底座内伞齿轮的啮合情况,卡劲时可移动伞齿轮位置,调整时不要使绝缘子柱向两侧倾倒。 关注下方微信公众号,在线模考后查看