简答题常规水压试验升压操作应如何进行?
  • 1、确认汽包壁温、水温符合要求后,用低压上水至满水水位,在此过程中应检查各处空气门(当各部位空气门连续冒水时应及时关闭),并检查外部没有问题后,汇报班长,通知有关运行、检修人员到现场准备升压。
    2、确认锅炉满水(排大气门连续冒水),关闭各处空气门及排大气门,用给水小旁路上水进行升压,须控制好小旁路门开度。升压时应缓慢,严格控制升压速度在≤0.2~0.3MPa/min内。对于常规水压试验,当汽包压力升压至工作压力时,立即关闭给水小旁路。
    3、升压过程中若发现有轻微的渗漏,可继续升压至工作压力进行全面检查,作好渗漏记号,待放水泄压后消缺;若渗漏严重,影响到继续升压,应泄压放水进行检修。
    4、压力升至7.0MPa时,应进行下列检查:(1)检查各直接受压的阀门阀芯、法兰、盘根等的严密性;(2)检查新增焊口有无泄漏现象;(3)检查所有受热面部份有无砂眼、裂纹、变形、泄漏现象。