- 简答题新抗规对强柱弱梁的柱端弯矩系数有调整,放大了不少,现在要做异型柱结构,本来异形柱结构规范对这些系数较老抗规要大,但是对新抗规来说反而小了。由于《异形柱规程》没有更新,不知道现在的新版程序对异形柱框架、框剪结构的相关系数是如何取值的?
- 2010新规范版PKPM目前按照新抗规来取值,较06年的异形柱规程的大。