- 简答题如何计算塑料管材由于温度变化而产生的伸缩长度?施工时注意哪些事项?
-
ΔL=ΔT×L×a
ΔL:伸缩长度(mm)
T:计算温差(℃)
L:管道长度(m)
a:线性膨胀系数(mm/m·℃),一般可取0.07。
例如,在新疆沙漠地区,昼夜温差较大,白天最高45℃,夜间温度15℃,管长6m
ΔL=(45-15)×6×0.07=12.6mm
φ200mm的管材插入深度约是160mm,假若一根6m长的管材收缩12.6mm,初看对R-R连接的管道微不足道,其实一根管材夜里收缩12.6mm,15根管材就收缩189mm,超过了160mm,实际工程中,成千上万根管材连接成管道不可能在每个接口处均匀地收缩,它可能会在某一接口处集中收缩,将已连接好的管道拔开,这种情况不能忽视。
因此,施工时应根据现场温度调整插入深度,(温度高是插到底,温度低时留有余量),在沙漠地区施工,因温差的关系,施工安装时间宜选择在上午或下午4点以后,对于小口径管材可考虑蛇形铺设,并及时回填,以有效地解决管道的收缩问题。 关注下方微信公众号,在线模考后查看