试题详情
简答题塑料管道端头及三通止推墩的面积如何计算?
  • 塑料管道试压时必须在三通、弯头、异径管、盲板等处置相应的止推墩,以防止管道推移,造成脱节;止推墩的面积的大小是根据管材的直径、试压时的压力及土质的抗推力计算出来的;土质共分为八类,在一般情况下,土质设定为三类土,抗推力为15T/m2,其计算公式为:
    T=π×Di2/4×Fwd
    T:轴向推力kg 
    Di:内径cm
    Fwd:设计压力kg/cm2
    例:假定一条φ200的管线,设想试压到9kg/cm2,土质为三类。
    推断其抗推力为15T/m2=15000kg/cm2  T轴向推力=3.14×20×20/4×9=2826kg 
    止推墩面积=2826kg÷15000kg/m2=0.1883m2
    从上式可以看出,面积大于0.1884m2的坚固止推墩,紧密地支撑在假定的原状三类土上,理论上就可以支撑住2826kg的推力,假定这个止推墩是正方形的,那么边长大于44cm止推墩就可以了。另外注意:管道与止推墩之间应设置塑料、橡胶、油毡等弹性缓冲垫层,避免管道与止推墩直接接触,厚层一般为3mm左右。