- 简答题在用户供电可靠性指标计算时需注意的问题?
-
1、预安排停电起始时间和终止时间的确定不是以工作票上的计划开始时间和结束时间为准,也不是以工作票上的工作许可时间、工作终结汇报时间为准,而是以操作票上的开关实际断合时间为准,终止时间是以最后一个用户的送电时间为整个停电事件的终止时间。
2、故障停电的起始时间和终止时间应以变电站开关实际跳闸时间和送电时间为准,不应以用户反映停电的时间及供电抢修人员到现场确认的时间为准。如果站外分支开关跳闸,没有准确的跳闸时间,则应以用户反映停电的时间为准,如没有用户反映的停电时间,则以供电抢修人员到现场确认开关跳闸的时间为准,送电时间以开关的实际送电时间为准。
3、等效用户数为某一时间新投运或新退出的一用户折算成全月或全年的用户数。如某新投运(退出)用户A某月的等效用户数=A用户当月实际运行的天数/当月日历天数;又如某新投运用户6月10日在可靠性系统注册,则该用户6月份的等效用户数=(1-10/30)≈0.67户。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 可靠性管理工作应来源于基层,落实到基层,
- 申请负荷在10KW及以下的用户,可由()
- 按照停电责任原因分类,预安排停电中的计划
- 发电厂机组故障造成电网负荷不足,调度下令
- 故障停电是指供电系统无论何种原因未能按规
- 某新投运(退出)用户A某月的等效用户数=
- 依据《电力可靠性监督管理办法》,负责全国
- 停电责任原因中,预安排停电是按照()及设
- 大电网可靠性评估的数据要求是什么?
- 设备退役中的鉴定是指对退役设备()的鉴定
- 电力系统可靠性分析中存在大量不确定性参数
- 用户:供电系统提供电能的对象,按其接入系
- 用户平均重复预安排停电次数主要反映供电企
- 退出日期为资产实际退出系统运行的日期,此
- 供电企业应对其全部调度管辖范围内供电系统
- (),不应视为对用户停电。
- 10kV带电立杆过程中,杆下人员应远离(
- 注册日期与注销日期均参与指标计算。
- 预安排停电起始时间和终止时间以工作票上的
- 限电分为系统()和()。