试题详情
- 简答题新安装继电保护装置竣工后,验收的主要项目是什么?
-
新安装的保护装置竣工后,验收的主要项目如下:
(1)电气设备及线路有关实测参数完整正确。
(2)全部保护装置竣工图纸符合实际。
(3)装置定值符合整定通知单要求。
(4)检验项目及结果符合检验条例和有关规程的规定。
(5)核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求。
(6)屏前、后的设备应整齐、完好,回路绝缘良好,标志齐全、正确。
(7)二次电缆绝缘良好,标号齐全、正确。
(8)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性、变比及其回路的正确性,判断方向、差动、距离、高频等保护装置有关元件及接线的正确性。 关注下方微信公众号,在线模考后查看