试题详情
- 简答题某220kV变电站进行精益化互评检查,已知该站站用电接线采用单母线分段方式,站用低压系统采用三相四线制,中性点直接接地,站用变的高低压侧开关、低压母线分段开关以及站用变有载调压开关等元件可由站用电监控系统进行控制,同时配置1套站用交流不间断电源装置。该站站用系统存在哪些不合格的地方?
- 220kV及以上电压等级变电站应配置2套站用交流不间断电源装置,该站只配置了1套。