- 简答题出现两台主变跳闸厂用电全失技术措施。
-
1)值长应在最短时间内向广东中调汇报如下内容:
500kV系统继保护动作情况。
#1发变组保护动作情况。
故障原因情况。(待技术支持部专工确认情况下)
设备损坏情况。
2)检查两台机组柴发联启情况,若自动未能联启,要手动启动柴发,保证保安段恢复运行。(柴发保留人员监守,若出现异常及时汇报并处理)
3)安排专人检查两台机组主机直流油泵、密封油直流油泵联启情况,若自动未能联启,要手动启动,同时监视220V直流系统运行情况,电压不得低于190V,接近时立即通知技术电气专业专工(专人监守,若出现异常及时汇报)。
4)迅速安排人员对110kV变电站机组调试电源电缆进行测试绝缘,绝缘合格将开关转至热备用。
5)将汽机房0米10kV联络刀闸摇至连接位。
6)将10kV母线各负荷开关分闸,并将风机及水泵等旋转机械负荷开关摇至试验位。
7)通知技术支持部专工到10kV配电室,与技术支持部确认10kV母线无故障后,远方合上2号机10kV2A段备用电源进线开关102ABY,恢复10kV工作2A段母线运行。
8)远方合上1号机组10kV1A段备用电源进线开关101ABY,恢复10kV工作1A段母线运行。
9)恢复10kV母线时,若远方无法合开关,请技术部专工在先在2号机组快切装置上手动合上2号机10kV2A段备用电源进线开关102ABY,再从1号机组快切装置上手动合上1号机10kV1A段备用电源进线开关101ABY,以恢复10kV工作段母线运行。
10)B段母线与A段母线送电相同。
11)待母线运行正常,无异常后,逐段恢复380V各母线运行。
12)另一段10kV母线未恢复前,锅炉、汽机及除尘PC段为A、B段的380V母线,可先用联络开关代另一段母线负荷运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看