- 简答题在投入发电机保护时须注意哪地方?
-
1)在投入发电机保护时,发电机一定在冷备用状态,即发电机出口开关柜内80110(80210)地刀在分闸状态。
2)退出励磁系统故障压板。
3)确认误上电保护、启停机保护压板在投入状态。
4)在机组并网后,确认发电机保护A/B内无异常报警后,方式投入励磁系统故障开入压板。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 冷态启动为FGD系统的()启动或FGD系
- 盘车电磁阀控制SLC投自动时,盘车电磁阀
- 机组加药间加氨水需要怎样穿戴()。
- 接地线的截面积不得小于()平方毫米。
- 海淡预处理MCC段工作电源配置(),电源
- 凝结水溶解氧不合格的原因是什么?如何处理
- 离子交换树脂具有()性能,所以可以重复使
- 隔离钥匙箱外至少有两把挂锁,分别是有()
- 低压缸喷水装置的作用是()。
- 滤液水箱液位高于()或低于()报警。液位
- 控制电源为交流的开关是()。
- 高压缸排汽温度>()℃跳机。
- 锅炉运行调整的主要任务有哪些?
- 锅炉主蒸汽温度主要由()粗调,()细调。
- 油罐区采用()灭火系统。
- 电除尘五个电场输灰额定出力分别为:①()
- DEH步序中第13步中Z3要求()。
- 不可用小时是指设备不论其何种原因处于()
- 华润公司10kV母线电源运行应在()至1
- 发电机出口刀闸、地刀就闭锁装置共设有三把