试题详情
- 简答题机组在运行过程中,DEH发生DPU故障,应如何处理?
- 发生DPU故障时,应先尽量保持机组运行在稳定工况下,仔细分析清楚原因,再更换硬件或进行相应处理
(1)如发生故障时,机组正处于升速阶段,应要求打闸停机后再进行处理;
(2)如机组已并网,正常运行时发生DPU故障,应通知运行人员尽量保持目前状态,减少操作,必要时停止一切软手操,切至手动,用阀位增、减按键直接控制阀门开度;
(3)如发生单DPU故障,且不影响另一DPU的正常控制,可以仍保持在自动状态下运行,在更换硬件前再切至手动;如双DPU同时发生故障,应将DEH切至手动,让运行人员在其它设备或仪表上监视运行参数,此时也不能急于复位或更换DPU,应在查清故障原因后再进行相应处理。如发生DPU故障后,DEH出现关门、甩负荷等严重情况,应立即切至手动,尽量维持负荷 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- OFT首出原因有()
- 电子文件归档时,移交方与档案管理部门应按
- 锅炉结渣有的危害为()
- 运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、
- 下面属于DEH控制系统主要功能是()
- 《国家电网公司关于进一步加强重大电网建设
- 作业前,应辨识并消除作业环境中存在的危险
- 无烟煤的含碳量高达百分之(),不易自燃。
- 工作票管理原则是()
- 热力管道装有膨胀补偿器是为了使热应力不超
- 锅炉启动时省煤器发生汽化时,会造成省煤器
- 对新装、拆迁的起重机在运行前,依据应经过
- 凝结水过冷却的主要原因有哪些?
- 移动平台工作面四周应有0.5m高的护栏,
- 表征仪表读数精密性的指标是()
- 检修工作结束前,遇有哪些情况应重新签发工
- 常见的气动调节阀执行机构有()和()两种
- 电力企业发生电网35千伏以上输变电设备被
- 校验安全门按()的顺序进行校验。
- 锅炉启动过程中为保证燃烧良好,炉膛温度越