试题详情
- 简答题气体灭火系统调试时,应对所有防护区或保护对象如何进行模拟喷气试验?
-
气体灭火系统调试时,应对所有防护区或保护对象按下列规定进行模拟喷气试验;1,IG541混合气体灭火系统和高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,试验采用的储存容器数应为选定试验防护区或保护对象设计用量5%,且不得少于1个。2,低压二氧化碳系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选用输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不应小于设计用量的10%。3,卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气,也可采用压缩空气,氮气与压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、规格、型号应相同,连接与控制方式一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行,氮气或压缩空气的储存容器数不应小于灭火剂储存容器数的20%,且不得少于1个。4,模拟启动的方式宜采用自动启动方式。
喷气模拟试验的结果应符合下列规定;1,延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求。2,有关声光报警信号信号正确。3,有关控制阀门工作正常。4,信号反馈装置动作后,气体防护区门外的放气指示灯应工作正常。5,储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性破坏。6,试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且应能从每个喷嘴喷出。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- ()不属于干粉灭火系统储存装置组成部件。
- 从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设
- 室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季
- 一栋18层的旅馆,设有两个无外窗防烟楼梯
- 气体灭火系统中用于监测瓶组内介质压力或质
- 高层民用建筑内的营业厅,其室内任何一点至
- 《高层民用建筑设计防火规范(2005年版
- 下列哪些高层民用居住建筑应设置封闭楼梯间
- 疏散楼梯间及其前室的门的净宽应按通过人数
- 下列选项中需设临时消防救援场地的施工现场
- 根据现行《火灾自动报警系统设计规范》,符
- 某纺织厂房,地上3层,耐火等级为二级,建
- 下列属于消防设施维护管理职责的是()。
- 哪类加油加气站应设计消防给水?如何设计
- 下列不属于储瓶间检查要求的是()。
- 系统试压试验中,系统设计工作压力等于0.
- 机械加压送风的防烟楼梯间与走道之间的余压
- 下列不属于气体灭火系统的系统功能验收要求
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建
- 阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于