试题详情
- 单项选择题某110kV户外变电所,设有两台主变压器,2回电源进线(电源来自某220kV枢纽变电站的110kV出线),6回负荷出线。负荷出线主保护为速断保护,整定时间为T1;后备保护为过电流保护,整定时间为T2;断路器全分闸时间为T3。(供配电2006)请说明在负荷出线回路导体选择时,验算导体的短路热效应的计算时间应采用哪项()?
A、T1+T2+T3
B、T1+T2
C、T2+T3
D、T1+T3
- D