试题详情
简答题怎样调整电信号气动长行程执行机构的零点和量程?
  • 在调整零点及量程前,应先调整滑阀的阀杆位置。在气缸上下部分各接一块压力表,卸下小滑阀的两个输出管。调整大滑阀上下螺丝,使气缸活塞两端的压力大致相等。装回小滑阀的两个输出管。调方向接头,改变小滑阀的阀杆位置,仍使气缸活塞两端压力相等。
    输入信号电流为4mA时,调整调零弹簧,使活塞停止在动作动点(正作用机构活塞起始位置在全行程的最低点,反作用机构则在最高点)。
    当输入电流为4~20mA时,活塞应走完全行程达到终点。如行程与输入电流不符,则应调节反馈弹簧在反馈弧形杠杆上的位置,以改变系统的放大系数。当信号满值而行反之,应增大反馈量。
    以上各项调整步骤间互有影响,因此要反复进行多次,以使各项指标均达到合格。