- 简答题建筑工程施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合哪些要求?
-
施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求
(1)考虑给水系统的需要与施工系统的实际情况,一般临财给水管网宜布置成环状。
(2)临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定,且最小管径不应小于DN100。
(3)室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置,距在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场的外边线不应小于5m。
(4)室外消火栓的间距不应大于120m。
(5)室外消火栓的最大保护半径不应大于150m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看