简答题高压熔断器(不包括电容器喷射式熔断器)更换前有哪些准备工作?
  • 1、更换前应退出可能误动的保护。
    2、更换前应拉开或取下电压互感器二次空气开关或熔断器。
    3、对于熔断器未安装于隔离手车上的,更换前应拉开电压互感器一次隔离开关,对熔断器两侧验电并接地后进行更换;对于熔断器安装于隔离手车上的,将熔断器手车拉至检修位置,进行更换。
    4、更换前应测量熔断相并确认。
    5、更换前应检查电压互感器本体无异常。
    6、更换前应检查新电压互感器熔断器应完好,参数符合要求。