试题详情
- 简答题运行中的断路器缺油时为什么不能进行分闸?应采取什么措施?
- 断路器缺油时,不能安全切断电路。断路器在缺油的情况下带负荷分闸或因短路故障跳闸时,因不能正常灭弧,在灭弧室内将产生强大的压力,引起断路器爆炸事故。因此,当发现断路器缺油时,应立即采取防止断路器跳闸的措施,防止断路器爆炸。