试题详情
- 简答题变电站电气装置接地导体的连接,应符合哪些要求?
-
(1)电气装置每个接地部分应以单独的接地导体与接地母线相连。
(2)钢接地体使用搭接焊接方式,其搭接长度应为扁钢宽度的2倍或者圆钢直径 的6倍。
(3)当利用钢管作为接地体时,钢管连接处及穿线的钢管和电器装置之间均应有 可靠的电气连接。
(4)接地导体为铜与铜或铜与钢的连接应采用放热焊接工艺,其熔接接头必须符 合规定。铜接地导体与电气装置的连接可采用螺栓连接或者焊接,连接处应符合安 装要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 短路的主要原因有()
- 杆件与节点板的连接焊缝,一般宜采用以下(
- 边远地区的220kV变电站属于大区域枢纽
- 变压器应采用()型产品,宜采用()冷却方
- 选择户外高压断路器时必须校验的环境条件是
- 在中性点非直接接地电力系统中,中性点电流
- 下列哪种导线是通过提高铝绞线的导电率来提
- 220kV及以上测量为2.5吨及以上的屋
- 220kV线路应按双重化原则配置两套完全
- 导、地线在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,
- 下列哪种电压的避雷器不应装设隔离开关?(
- 变电所防止雷电过电压危害的保护措施主要有
- 土的三相比例指标中需通过实验直接测定的指
- 站区地下管线(沟道)布置应符合哪些要求?
- 电力二次系统安全防护工作应当坚持()、(
- 强夯置换法施工质量,除应采用()试验或(
- 根据绿化规划应因地制宜在变电所所区内外种
- 在验算覆冰条件下,导地线弧垂最低点和悬挂
- 设计冰厚为15mm的220kV线路杆塔规
- 500kV变电站站控层宜冗余配置()台中