- 简答题简述智能变电站中合并单元装置与智能终端装置集成的使用原则及主要技术要求。
-
1)智能变电站110(66)kV电压等级应按间隔采用合并单元智能终端装置集成,并就地布置。集成后的装置中合并单元模块和智能终端模块应配置单独板卡,独立运行。集成后的装置中合并单元、智能终端模块应共用电源、SV/GOOSE接口。