试题详情
- 简答题简述加氢进料泵出口流量低低联锁结果?
- 联锁结果:加氢进料泵停;加氢进料泵出口切断阀UV-1001关闭;至液力透平电磁阀UV1010关闭,LV-1008A关闭;液力透平停;加热炉主燃料气切断阀UV-1006、1007关闭。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 生产区内宜设置()或()灭火器,但仪表控
- 简述装置停电事故应急处理重点
- 胸外心脏挤压与口对口吹气应同时施行,一般
- 紧急停工过程中,反应温度降至()℃时停注
- 当P-104停运时,V-104液面由LV
- 能导致压缩机停机的工艺连锁有()和()
- 佩带防毒面具进入容器作业时,当感到身体不
- 加热炉主火嘴瓦斯压力的控制范围及目的?
- 我国的安全生产工作方针是“()”。
- 系统新氢供应不足,SIS及DCS调节上应
- 在正常操作中,应维持一定的氢油比,减少催
- 高压分离器液位过低可能会引起()
- 若装置停气体酸性水,那么应该增大()进水
- 特殊有限空间作业 :&ens
- 硫化剂的注入位置是V-101的出口线上。
- 空冷器管束采作翅片管的目的是增加管子外壁
- 刚出厂的催化剂存在形式是()
- 最简单、有效的化学烧伤急救方法是先用()
- 原料缓冲罐界面()高高,容易造成加氢进料
- 救活触电者的首要因素是()