试题详情
简答题为什么规定变压器停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电时与此过程相反?
  • (1)对于单电源的电路,从电源侧逐级送电,如遇故障,便于按送电范围检查、判断及处理。如先送变压器电源侧断路器,若此时变压器有故障,保护能将故障切除;若负荷侧母线有故障,合负荷割断路器保护才动作。如先送负荷侧断路器,后送电源侧断路器,就无法分辨。此外,电流表一般均装在电源侧,先合电源侧,有问题可以从表上反映出。
    (2)对于多电源的电路。如先停电源侧,会使变压器从负荷侧反充电,给变压器带来不良的影响。
    (3)对于多电源的电路。如先停电源侧断路器,若遇变压器内部故障,切除故障的任务就落在了负荷侧断路器的保护上。因为往往多电源的电路电源侧都是大容量电源,负荷侧为小容量电源。它们供给故障点电流大小不同,大电源较大一些。这样,变压器差动保护过去为两侧短路电流之和,现在仅为较小的负荷侧短路电流,其灵敏度大打折扣,故保护可能拒动或动作时间延长,也可能致使负荷侧上一级保护动作,而扩大了停电范围。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题