试题详情
- 简答题现场带电调换电能表,为何要先短接电流互感器的二次绕组,否则会出现什么后果?
-
按题意回答如下。
运行中的电流互感器的二次侧所接负载阻抗非常小,基本处于短路状态,由于二次电流的磁通和一次电流产生的磁通互产生相去磁的结果,使铁芯中的磁通密度处在较低的水平,此时电流互感器的二次电压也很低。当运行中其二次绕组开路后,一次侧电流仍不变,而二次电流等于零,则二次磁通就消失了,这样,一次电流全部变成励磁电流,使铁芯骤然饱和,由于铁芯的严重饱和,将产生以下结果。
(1)由于磁通饱和,二次侧将产生高电压,对二次绝缘构成威胁,对设备和人员的安全产生危险。
(2)使铁芯损耗增加,发热严重,烧坏绝缘。
(3)将在铁芯中产生剩磁,使互感器的比差、角差、误差增大,影响计量准确度。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 产品质量特性在多数情况下难以直接定量反映
- 电流互感器超载时,铁芯进入磁饱和,比差(
- 电力供应与使用双方的关系原则是什么?
- 低压供电客户其最大负荷电流为()以上时宜
- 营业厅发生火灾、爆炸事件时,营业员应沉着
- 电能计量装置配置原则中,()及以上电压互
- 选择线路导线截面必须满足机械强度、发热条
- 高压电流互感器的二次侧()。
- 在电工学中,用以表示正弦量大小和相位的矢
- 硬母线水平排列的允许载流量比竖直排列时安
- 电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电
- 电力生产的特点是什么?
- 供电企业在受理客户用电申请后,应尽快与客
- 比较法测试电压互感器变比测试前要做哪些准
- 电气工作人员在10kV配电装置上工作,其
- 厂站电能量采集终端拨号调试:拨号时若Mo
- 用户在每一日历年内,可申请全部(含不通过
- Ⅱ类电能计量装置的准确度等级要求是什么?
- 由工人为主组成的,以稳定提高产品质量、降
- 现场校验时,通往标准电能表的电流不应低于