简答题当发电机发生PTR1故障时,应采取什么措施?
  • (1)观察发电机电压、励磁电流及无功功率表的指示,如果无功功率比故障前的数值增加较多,则用A2调节器减小励磁电流,使无功功率调至正常数;
    (2)到发电机出口TV二次端子柜测量PTR1的二次三相电压,判断故障相,将二次小开关断开,并更换PTR1故障相二次熔断器,然后将PTR1推运行位置,二次小开关合入,测量电压应正常;
    (3)“A1调节器故障”报警消失,检查零电压表指示为零后,将调节器手动切回至A1运行。
    注意:在断开PTR1二次小开关及更换熔断器时,不要误将PTR2二次小开关断开或误拉PTR2,否则会造成机组跳闸。