试题详情
- 简答题电泵启动前的检查和操作。
-
①启动前检查
⑴检查系统各阀门完整,动作灵活。
⑵检查系统的各表计齐全,压力表门开启。
⑶调节阀的控制气源投入。
⑷各电动阀电源送上,各指示灯指示正确。
⑸电泵润滑油油位正常,油质合格。
⑹OIS上检查泵组各轴承温度测点显示正常。
⑺检查电泵电源选择开关位置。
⑻开启电泵至过热器、再热器减温水门。
②冷却水系统的投入
⑴投入前置泵及主泵的盘根冷却水。
⑵投入前置泵及主泵的机械密封冷却水。
⑶投入工作油冷油器、润滑油冷却器冷却水。
⑷投入电泵电机冷却水。
③前置泵及主泵的注水
⑴关闭前置泵及主泵的泵体放水阀及管道放水阀,开启管道的放空气阀。
⑵缓慢开启前置泵入口阀10~20%,对前置泵、主泵及管道注水。
⑶当主泵出口空气阀见水后关闭。
④机械密封水投入
⑴开启磁性过滤器的出入口阀。
⑵密封水冷却器的空气阀见水后关闭。
⑤暧泵系统投入:除氧器水温度50℃以上应投入电泵暧泵系统。
⑴开启正暧至疏水扩容器的一、二次阀。
⑵关闭反暖进水阀。
⑶注意暧泵速度控制在2~3℃/分。
⑥润滑油及工作油系统投入
⑴检查油箱油位正常。
⑵工作冷油器及润滑油冷却器注油。
⑦除氧器给水温度达80℃就地全开电动前置泵入口阀。
⑧检查电动给水泵泵壳上下温差小于10℃且泵体温度接近除氧水温时结束暧泵,关闭电动给水泵正暧一、二次阀。
⑨检查确认电动给水泵的启动条件满足。
⑴启动辅助油泵,油温大于20℃,油压大于0.2MPa。
⑵泵壳上下温差小于10℃。
⑶除氧器水位正常。
⑷泵的出口阀和旁路阀关闭。
⑸再循环阀的前后手动隔离阀全开,旁路隔离阀关闭,再循环阀应全开。
⑹机械密封水及机械密封冷却水投入,水流畅通。
⑺电泵的调节勺管开度在最小范围内。
⑩OIS确认电动泵启动条件满足,启动电泵。
⒒手动调节勺管开度在1O~15%之间使电泵转速在800rpm以下暂时运行,并进一步检查确认:
⑴电泵电机电流在允许范围内,电机绕组温度正常。
⑵机械密封温度应正常。
⑶工作冷油器、润滑油冷油器出口油温正常。
⑷前置泵的入口滤网差压小于0.06MPa。
⑸各轴承温度、回油温度以及偶合器各瓦温度应正常,无渗漏油现象。
⑹盘根冷却水、机械密封冷却水应正常。
⑺各部分振动正常无其它异常声音。
⑻平衡盘压力应与进口压力相接近。
⒓电泵运行正常后,润滑油压稳定并大于O.2MPa以上可停止辅助油泵运行,在OIS上将其投入备用。
⒔当电泵启动正常后,锅炉上水时应注意电泵各轴承温度。
⒕当电泵给水流量大于最小流量时,再循环阀应自动关闭。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 全阀按开启高度可分为哪两种?
- 主油箱油位下降的处理。
- 汽轮机是()
- 当供热站的换热器进、出口压力差超过0.0
- 简述汽轮机轴位移大的原因和处理
- 在正常运行时处于关位置的阀门是()。
- 锅炉炉膛容积热强度qv过大,可能导致锅炉
- 集中供热系统由热源、供热管网、热用户三部
- 球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介
- 简述汽轮机润滑油压下降的处理
- 离心泵停泵前,应先关闭()。
- 发电机振荡或失步的现象和处理。
- 第一台循环水泵的启动过程。
- 机组启动时的主要注意事项。
- 在受限空间作业的应急救援要求有哪些?
- 电泵跳闸条件。
- 闸阀只适用于()作用。
- 第一台一次风机的启动操作(包括启动前、后
- 止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀
- 小油枪点火的操作步骤?