简答题电泵启动前的检查和操作。
  • ①启动前检查
    ⑴检查系统各阀门完整,动作灵活。
    ⑵检查系统的各表计齐全,压力表门开启。
    ⑶调节阀的控制气源投入。
    ⑷各电动阀电源送上,各指示灯指示正确。
    ⑸电泵润滑油油位正常,油质合格。
    ⑹OIS上检查泵组各轴承温度测点显示正常。
    ⑺检查电泵电源选择开关位置。
    ⑻开启电泵至过热器、再热器减温水门。
    ②冷却水系统的投入
    ⑴投入前置泵及主泵的盘根冷却水。
    ⑵投入前置泵及主泵的机械密封冷却水。
    ⑶投入工作油冷油器、润滑油冷却器冷却水。
    ⑷投入电泵电机冷却水。
    ③前置泵及主泵的注水
    ⑴关闭前置泵及主泵的泵体放水阀及管道放水阀,开启管道的放空气阀。
    ⑵缓慢开启前置泵入口阀10~20%,对前置泵、主泵及管道注水。
    ⑶当主泵出口空气阀见水后关闭。
    ④机械密封水投入
    ⑴开启磁性过滤器的出入口阀。
    ⑵密封水冷却器的空气阀见水后关闭。
    ⑤暧泵系统投入:除氧器水温度50℃以上应投入电泵暧泵系统。
    ⑴开启正暧至疏水扩容器的一、二次阀。
    ⑵关闭反暖进水阀。
    ⑶注意暧泵速度控制在2~3℃/分。
    ⑥润滑油及工作油系统投入
    ⑴检查油箱油位正常。
    ⑵工作冷油器及润滑油冷却器注油。
    ⑦除氧器给水温度达80℃就地全开电动前置泵入口阀。
    ⑧检查电动给水泵泵壳上下温差小于10℃且泵体温度接近除氧水温时结束暧泵,关闭电动给水泵正暧一、二次阀。
    ⑨检查确认电动给水泵的启动条件满足。
    ⑴启动辅助油泵,油温大于20℃,油压大于0.2MPa。
    ⑵泵壳上下温差小于10℃。
    ⑶除氧器水位正常。
    ⑷泵的出口阀和旁路阀关闭。
    ⑸再循环阀的前后手动隔离阀全开,旁路隔离阀关闭,再循环阀应全开。
    ⑹机械密封水及机械密封冷却水投入,水流畅通。
    ⑺电泵的调节勺管开度在最小范围内。
    ⑩OIS确认电动泵启动条件满足,启动电泵。
    ⒒手动调节勺管开度在1O~15%之间使电泵转速在800rpm以下暂时运行,并进一步检查确认:
    ⑴电泵电机电流在允许范围内,电机绕组温度正常。
    ⑵机械密封温度应正常。
    ⑶工作冷油器、润滑油冷油器出口油温正常。
    ⑷前置泵的入口滤网差压小于0.06MPa。
    ⑸各轴承温度、回油温度以及偶合器各瓦温度应正常,无渗漏油现象。
    ⑹盘根冷却水、机械密封冷却水应正常。
    ⑺各部分振动正常无其它异常声音。
    ⑻平衡盘压力应与进口压力相接近。
    ⒓电泵运行正常后,润滑油压稳定并大于O.2MPa以上可停止辅助油泵运行,在OIS上将其投入备用。
    ⒔当电泵启动正常后,锅炉上水时应注意电泵各轴承温度。
    ⒕当电泵给水流量大于最小流量时,再循环阀应自动关闭。