试题详情
简答题110KV主变配置什么保护?各套保护的保护范围?差动、瓦斯保护的构成原理?哪些保护是主变的主保护?
  • 1)瓦斯保护:切除变压器油箱内故障,反映主变油位降低反映变压器内部过热引起油气分离发展的故障。
    2)差动保护:切断主变本体及引线这部分故障,反映纵差保护范围内电气故障。
    3)10KV,35KV过电流保护:切除10KV、35KV母线故障,作为10KV、35KV出线保护。
    4)110KV复合电压过流保护:作为瓦斯、差动主保护的后备保护,同时作10KV、35KV出线远后备。
    5)主变零序电流保护:切除主变110KV侧单相接地故障,作为110KV出线保护远后备。
    6)过负荷保护:超温发信号。
    主变的主保护:瓦斯保护、差动保护。
    A.瓦斯保护原理:变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内气体被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,则变压器和绝缘材料部分将分解出大量气体,这些气体箱流向油枕上部,故障程度越严重产生的气体越多,流向油枕油流速断越快,利用这一现象,在油箱间加装气体继电器,构成瓦斯保护,当少量气体和气流速度小时,轻瓦斯动作。
    B.差动保护原理:按循环电流原理装设的。如两圈变压器,在变压器两侧安装具有相同型号的CT,其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时,CT中没有电流流过。而在变压器的内部发生相间短路时,CT中会造成很大电流流过,折合到CT一次侧,是故障点的总短路电流。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题